根据我的经验,PM硬件有问题了。G120的结构特点,突然断电对CU是无法伤害硬件的,受伤的只能是PM,F7802的情况应该是UC和PM数据交流没问题,但辨识时需要有脉冲输出探测电机,显然这没能成功,所以F7802就出来了。谢谢信息分享。
当前的结果:
通过400技术热线求助,西门子技术支持工程师提出用这个问题装置的临近CU240B-2DP换到问题系统上,做辨识合闸启动,仍然报F7802,由此确认PM240-2有问题了。
真的躺枪了。呜呜呜。
由此楼问题,可以获取一些故障的排查信息,为今后做应用中的参考。