回复:电机经常发热返修,求助事故原因诊断

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6312
  • 精华

    280
  • 被关注

    559

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-02 17:24:06

6楼

先测量一下带载实际电流值,看是不是过载了。。

空载运行一下看实际电流,太大的话说明机械或者参数设置有问题,比如断电参数丢了。

 

 

Thank you for the support.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMOTION

共有2235条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。