LD     I0.0          //按下启动按钮

EU

S      Q0.1, 1        //启动输出第一台电机

LD     Q0.0           //第一台电机启动为第二台电机启动做延时准备

TON    T37, 150       //延时时间定时器

LD     T37            //当时间到达后

S      Q0.1, 1        //启动第二台电机

这样按你的要求启动过程就是这样的编程,停止你自己试试,方法很多的。


停止的编程思路也一样的。

这么建起来,就这么停下去。

先停止(复位)那个,再延时,时间到停止另外一个。

你还是自己试试吧。