签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2008-07-24
普通 如何晋级?
发布于 2018-08-02 19:25:33
13楼
"而且IOCP这逆天神器"是指“而且OPC这逆天神器”吧
引用11楼详细内容:
曾经试过用Modbus Slavel模拟127.0.1.1~127.0.1.64共64个服务器测试过,每个TCP服务器30个保持寄存器。嗯,能连上,但是WinCC画面中的变量频繁的显示灰色****(同一个画面显示所有变量),感觉就是很不稳定。但是分开每个画面只显示一个服务器的变量完全就不会显示***的问题,可.....实际应用中都有有那么几个画面需要显示所有设备的通讯状态、设备当前状态的,尽量不分画面。然后用Modbus Poll做客户端同样是64个服务器完全无压力,系统CPU也就3%最高。然后继续增加服务器到100个也就CPU上升到5%....一气之下用第三方Modbus TCP 转OPC给WinCC,我擦,完全不会再****了,,,,反正我是不知道为啥的WinCC这么的蛋痛。如果你要走Modbus TCP,建议你再增加一个ModbusTCP服务器专门用来采集所有Modbus TCP服务器模块的数据,然后通过Modbus帧中的通道地址来映射不同的ModbusTCP模块,这样最终WinCC访问的仅是ModbusTCP服务器一个IP,而不是很多个数据转换模块的IP完全不会造成通讯延迟造成变量****的情况。其实,说到底Win7系统的IP连接数量还是非常多,比如浏览网站时随随便便几百上千,也就是自己写Modbus TCP 客户端读取Modbus TCP模块,连几百个IP完全不是问题。而且IOCP这逆天神器对应几百个连接连塞牙缝都不够。
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有32569条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!