一台590+的系统,为什么运行时会发生励磁温度过高?

3518

20

2018-08-02 21:47:48

star

一台590+与1台Z4-160-11 37KW 180V/6.9A  440V/95A 1500RPM  组成的直流调速系统,原先运行正常,7月28日中午发生故障,先是显示“测速反馈”故障,电工检查未发现问题,后来又发生“励磁故障”(当班电工不熟悉590+,不排除按错的可能)。

---后换成其他维修工,处理过程如下:

1、8月1日,检查590+调速器,发现励磁保险烧坏,更换后,调整参数“改测速反馈方式为电枢电压方式” 同时把“励磁电流”控制方式改为“电压控制”并将电压比率调为“47%”,开机运行,正常。但运行了5个多小时,发现电机温度很高,有异味。再次发生励磁保险烧的问题.  


2、今日再做试验,换一台直流电机,接在590+调速器上验证,验证到底是调速器有问题还是电机有问题?
旧电机型号:Z4-160-11 37KW 180V/6.9A  440V/95A 1500RPM
新电机型号:Z4-112/4-1  11KW  180V/2.03A  440V/28.9A  2950/3500RPM
开机前量电阻,电枢3.4欧,测速34欧,励磁65欧
步骤:1)进行参数配置,电枢电流由95A调为 28.9A
                      励磁电流由6.9A调为2.0A
                      速度反馈:电枢电压反馈
                      励磁控制方式:电流控制
约11:40开始试机运行,运行时未见异常,空电机运行了2个半小时,电工说中间励磁部分温度非常高,有异味,量外表面温度有85度。

是什么原因导致电机励磁部分温度很高呢?