回复:590+直流调速系统中,速度环采用电枢电压反馈时,励磁方式可设为电流控制吗?

firmenichyaq

  • 帖子

    267
  • 精华

    4
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-08-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-08-03 08:43:41

4楼

展开查看
以下是引用huyie在2018-08-02 21:58:20的发言 >楼主

590直流调速系统中,我们通常采用是“速度环采用测速反馈,励磁采用电压方式控制(例:如电机的励磁电压为180V,则通过设为电压控制及控制比例为固定值,以达到励磁电压恒定的方式),通常用起来没什么问题?

现在如改变:速度环采用“电枢电压"反馈时,"磁场控制方式"设为"电流控制"(即设定励磁电流为恒定值),会发生什么?


(励磁控制模式)共有两种励磁控制模式

(a) 励磁电压控制是开环相位角度控制,提供一定的电压输出。

(b) 励磁电流控制是闭环电流控制,实现精确的励磁控制或者弱磁扩展。

上面说的很清楚,励磁闭环电流控制当然比开环电压相位角控制能更加精准