回复:使用系统时钟自制定时器

耀眼光芒

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    376
  • 精华

    3
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-08-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-08-03 17:58:14

27楼

展开查看
以下是引用xxctjd在2018-07-24 11:20:16的发言 >24楼

搞不明白西门子PLC的内存管理机制,但是通过一个事实感觉使用系统时钟,自制累加器代替Timer占用执行时间短。同一个项目我用自制定时器、结构体数组,除了系统时候用了M区,其它没有一个用M区的,另外一个同事用FB多重背景,所有中间量全是用M区,结果是扫描周期相差3~5倍。

顾此我认为定时要求精度不高的场合,就不要去用IECTimer,更不要去用M区,随便开DB块吗。

以下是引用Haohaobb在2018-07-23 12:41:13的发言 >23楼:粗略的定时,使用系...

引用23楼详细内容:

粗略的定时,使用系统时钟计数应该是可以的。

我是一直习惯iec定时器,fb里面做多重背景块。

不过最近也在看,有些程序,使用,累加扫描周期,可能做起来也更随意一些,只需要一个int或者dint就足够了。尤其iec定时器在300plc的梯形图里面,编程有一些限制,比如后面只能加线圈,前面的串并联等也有要求。


在想,使用iec定时器和自己累加扫描周期,对cpu的运行负载和空间占用来说,各有和长短呢?一个fb 背景块用多了,空间也是很庞大的。应该还是iec占用要多一些吧!?

想确认一下是用FB多重背景素描周期会变慢? 如果自制了定时器,用的也是DB块吧? 程序中定义的块应该直接调用一个DB块内容还是作为管脚呢?

很感兴趣这个问题

工艺第一& 我所说的一切均代表个人意见