在TIA Portal 如何才可以全局替换某个变量或标签(M和DB之间)

已锁定

耀眼光芒

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    376
  • 精华

    3
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-08-16

普通 普通 如何晋级?

在TIA Portal 如何才可以全局替换某个变量或标签(M和DB之间)

6441

4

2018-08-03 18:28:27

最近大家对程序中使用太多Merker M区和Timer T 表示了担忧,一些可以复用的程序确实应该降低耦合然后做成FB FC等,但是现场救急或紧急修复,以及诊断,用Merker就比较方便了。 而且从CPU回传回来的程序的DB块也带有了注释。


在S7-300和S7-400时代,可以将程序改为地址优先后,可以用rewire,中文似乎是叫重新接线,来全局替换,甚至可以实现A和B, A,B和C 互相替换。


在TIA Portal里似乎没有找到类似功能,注意是M区和DB区互相替换。


Timer就比较惨了,估计只能手工替换,而且别忘了Timer应该是被一直扫描的。


还要提醒大家的是S7-300 和S7-400也完善的支持标签化编程,DB块可以修改。如果是还有老项目和维护不妨一用。