plc中把6个报警组合成一个:

O ALARM1

O ALARM2

O ALARM3

O ALARM4

O ALARM5

O ALARM6

=ALARM

WINCC中用ALARM触发闪烁。


wincc中用动态对话框链接一个报警变量,为1闪烁,为0不闪烁,然后转换成c脚本,拷贝脚本中的变量定义粘贴5次,修改成另外的5个变量,脚本中的if条件中增加另外5个条件,用or(c语言是“||”)连接,最后脚本触发变量增加另外的5个变量,这样就完成了。