回复:动力电缆两相绝缘达到多少才合格?

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-05 23:38:18

5楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2018-08-05 21:52:58的发言 >

感觉绝缘偏低了

电缆接头的地方潮湿吗?等晾干了试试呢

问题找到了,原因是电机的另一端接了个真空接触器,把真空接触器拆开以后,绝缘就到100兆以上了。

虽然找到问题了,但是不明白,为什么接着真空接触器绝缘阻值就低了呢,接触器也没吸和,在断开状态。

而其他小电机用普通接触器,在接触器没有吸和的情况下,连着接触器用摇表绝缘也能到100兆以上。

真空接触器和普通接触器的区别在哪里呢?不就是灭弧装置不一样吗?为什么会影响绝缘呢?


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3151条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。