恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-05 23:38:18
5楼
感觉绝缘偏低了
电缆接头的地方潮湿吗?等晾干了试试呢
问题找到了,原因是电机的另一端接了个真空接触器,把真空接触器拆开以后,绝缘就到100兆以上了。
虽然找到问题了,但是不明白,为什么接着真空接触器绝缘阻值就低了呢,接触器也没吸和,在断开状态。
而其他小电机用普通接触器,在接触器没有吸和的情况下,连着接触器用摇表绝缘也能到100兆以上。
真空接触器和普通接触器的区别在哪里呢?不就是灭弧装置不一样吗?为什么会影响绝缘呢?