西门子的s7-300PLC,大家都很熟悉了吧,接触和使用者甚多。小生接触西门子产品就是源于s7-300。今天就来分享一下近期工作中出现的一个有关“小三”的故事。
在一次公司值班中,接到保修电话,电脑显示画面所有数据无显示,按钮都失效,机器处于停机状态。在匆忙感到现场后,就开始了紧张查找故障的节奏。来到电气间打开电气柜,发现CPU报警,SF灯亮。在确认模块电源正常后,我试着重启CPU,看是否能恢复正常。重启无效,打开现场工控机,打开程序,查看硬件组态里的模块信息对话框,点击诊断缓冲区,查看具体信息,帮助分析,同时我也查了些相关资料,然后又来到电气间,观察模块是否异常,在我用手按动紧挨CPU第一个模块后,报警消除,后发现分析该模块松动,后面背板总线接触不好,导致硬件报警。然后我将各模块挨个紧固。