回复:在MM420的给定频率下,电机过载运行

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37195
  • 精华

    455
  • 被关注

    1482

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-06 22:14:00

9楼

根据楼主在1楼的评论栏里所述。都采用变频器的默认参数是不行的。西门子的变频器,在第一次使用时,必须要对连接的电机做一次快速调试。把电机等效模型建立以后,才能正常运行。


电机空载状态的电流应该是额定电流的50%以下(小电机)。一般都是30%左右。

我是你的朋友