这段时间看到你一直在描述这个问题。
刚刚又看了一遍你描述的,问题MagnaValve磁性阀没有动作,假设这个阀动作可以喷丸?如果是,至少喷丸的机械部分可以排除,那么,问题变的简单起来了,你根据电气原理图查找这个plc输出的相关程序段,看是什么条件没有满足而没有输出这个点。
另外,你黑体字描述的问题属于正常的。因为既然你断了一次电,那么重新上电必定需要一个时间过程,这个过程由于设备的不同,上电顺序的不同会有时间差异,这个差异会引起一些你理解的报警信息,有一些仅仅是提示信息,比如先上电cpu,再给机器人上电。那么cpu初始化完成后必定会检测从站信息,这时机器人还没有上电完成,这个信息的出现就变为合理了。
你的问题应该是抓住关键,逐步提升控制程序的逻辑关系是目前所需要思考的问题。