回复:【万泉河】重新发现FB块之INOUT

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4264
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-08-07 11:43:17

15楼

确定 对于FC来说,一个接口类型“IN”在STL编程环境下既可以读也可以写操作,够了  ???

这真是颠覆了我十几年的认知啊! 


IN :在调用开始时, 从实参复制到形参

OUT : 在调用结束时, 从形参复制到实参

IN_OUT : 在调用开始时, 从实参复制到形参;在调用结束时, 从形参复制到实参


难道不是这个规律么?

而对于IN,假设实参为指针, 那么调用开始的时候传递的是指针, 在块内对指针指向的寄存器进行了操作。 这样即使在块结束后没有形参到实参的输出,但是指针指向的寄存器已经操作了。这就有点类似"IN_OUT"的效果了... ...