我接触过一次美国EI的比例阀,当时有个阀怎么都不动给他屏蔽了,总共8个阀,对调一个,两个阀都不动,换回去还是那个不动,建议找找阀和控制器之间的控制,多半用的模拟量,直接用控制线和反馈线控制的,找找这个阀怎么控制的。现在修成这样,压力也多大,保护好设备和备份文件,不能越修问题越大了。厂家都不在了,没有了后援,TIA没用过,找附件的同事有懂这个TIA的问问,公共场合不好问,就私底下问问方法。虽说帮不上忙,祝好远。