 屋漏偏逢连夜雨

深表同情啊,做设备维护的都这样

具体的事情上,还是你准备不足,思路不够清晰

既然设备之前是可以运行的,那说明这次故障跟程序是没有多大关系的,或者说仅仅是外部的某些条件变化了,为啥你要考虑重新下载plc程序呢,联机看看控制逻辑就是啦

至于触摸屏更是闹剧了


如果想在论坛上得到技术支持,还需要提供详细的信息,

1.能否找到''2018-08-06_09:58:08的在线备份""?这个是故障前的plc备份,很重要,找到之后下载进去


2.HMI的备份,我猜测你是做了三次,其中应该有一个完全备份的(文件体积应该是最大的),其他的是配方的备份,有这个完全备份就ok了,重新下载进去

3.退一步讲,win7的虚拟机备份,里面应该包含了操作系统,tia软件和完整的程序备份,我猜测除非这个调试的老外十分垃圾不着调,否则应该不会把原始程序删除掉