恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-07 23:10:46
19楼
我接触过一次美国EI的比例阀,当时有个阀怎么都不动给他屏蔽了,总共8个阀,对调一个,两个阀都不动,换回去还是那个不动,建议找找阀和控制器之间的控制,多半用的模拟量,直接用控制线和反馈线控制的,找找这个阀怎么控制的。现在修成这样,压力也多大,保护好设备和备份文件,不能越修问题越大了。厂家都不在了,没有了后援,TIA没用过,找附件的同事有懂这个TIA的问问,公共场合不好问,就私底下问问方法。虽说帮不上忙,祝好远。
深有同感!这个磁性流量阀除了程序控制,在HMI上还有手动控制界面,但是我按下去,电柜里有继电器动作和图纸上也相符。但是接线盒里没有这一路线,查了去年拍的一段视频当时老外还说这个手动控制有效的。
MagnaValve有点小搞,通过磁性检测反馈丸料通过的流量,我不知道它的模拟量控制是减弱磁性让下料块还是打开阀体里的开口。机械查下来看过,阀口是常开有一定间隙的。换过一个也一样。
所以,你提到的被屏蔽的问题也是个排查方向,谢谢