深有同感!这个磁性流量阀除了程序控制,在HMI上还有手动控制界面,但是我按下去,电柜里有继电器动作和图纸上也相符。但是接线盒里没有这一路线,查了去年拍的一段视频当时老外还说这个手动控制有效的。
MagnaValve有点小搞,通过磁性检测反馈丸料通过的流量,我不知道它的模拟量控制是减弱磁性让下料块还是打开阀体里的开口。机械查下来看过,阀口是常开有一定间隙的。换过一个也一样。
所以,你提到的被屏蔽的问题也是个排查方向,谢谢
见过里面是永磁的,丸料放进去后下不去,会一直在哪堆着,我觉得是得电消磁后,利用压缩空气把丸料给吹出去。我还是觉得这个相当于一个比价阀,阀开多大,过多少丸料在PLC里面能设置,最终也就是在操作界面里面也有地方改变。