发布于 2005-07-22 12:01:15
0楼
呵呵,告诉大家一个好消息,我的实验过程是正确的,但是不成功的原因是
1, VB100中的07并不是表示我想要上传的数据,而是表示我每次要上传的数据字节数.例如我要是将07写入VB100中,则VB101---VB107中的内容才是我真正要上传的数.
2, 我用的在PLC与计算机之间连接的电缆并不需要用485转232的接口,只需要一个很普通的PL/PPI电缆就可以了.呵呵
以上是我的体会,希望能给大家带来相关调试的方便!另外我要谢谢论坛中的各位大哥对我的指导,我会继续努力的!