回复:840D系统闭环改为半闭环

大树哈

  • 帖子

    309
  • 精华

    6
  • 被关注

    65

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-07-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-08-08 15:15:51

1楼

  1. 将对应轴的DB3X.DBX1.5自身编码器置位,对应的DBX1.6复位,就能使用半闭环工作。

  2. 一旦切换,参考点就会丢失,故最好事先先回参考点后进行切换,否则只能重新标定。

  3. 不能执行MDA程序,可能是因为前面提到的参考点丢失,不能运行,执行回参考点后,应该就可以。或者在保证安全的前提下,将MD20700改为0运行。