1500系列中的温度模块AI 8x U/R/RTD/TC HF(支持8通道RTD)订货号为6ES7531-7PF00-0AB0,手册中的介绍:
该模块具有下列技术特性:
● 9 个电气隔离模拟量输入
● 可以为每个通道设置测量类型:
– 电压
– 电阻
– 热敏电阻 (RTD)
– 热电偶 (TC),包含通过 CH 8(参考通道)的外部补偿
在软件中试了一下9个通道都可以配置和其他8个没有什么区别呀
问题是,1,第9个通道(CH8)的功能是什么?参考通道的外部补偿什么意思?
2,这个模块可以认为是9通道的模块吗?
3,从模块手册理解不透CH8的用意