就是将指定计数器的当前计数值+8,放到指定DB中的DBW4,并去置位该DB块中的一个位

置位DB【DB_NR】.DBX【C(Zaeh1NR)+8】


照你的例子

定时器C40=0时,DBW4=8,置位DB40.DBX1.0

定时器C40=1时,DBW4=9,置位DB40.DBX1.1

定时器C40=2时,DBW4=10,置位DB40.DBX1.2

。。。。。。。