我们这里原规定15KW以下的允许直接启动。
公司早前有一台设备,其中液压泵电机2台55KW的也直接启动控制,我就拿出我们这里的规定(长三角地区低压用电规程,上海版本的),让设备制造商改为星三角启动。
实际上这个问题规定是有的,但是个人感觉还是需要看馈电变压器的容量,就拿这个事情,我们变压器是干式2000KVA的,直接启动55KW电机没有问题(主要是该回路变压器负载轻),再说公司35KV系统有当地电力系统管辖,10KV用户系统有公司内部管辖。