根据你的要求做了一个控制电路,供参考参考:

一、I4闭合时,I123分别为单路启动(闭合)停止(断开)操作开关;I4断开时,禁止分别操作,可进行一键操作和定时操作启动,因此,I4命名为“分路操作/一键操作”开关。

二、I4断开时,I6有两种状态,I6闭合为周定时器定时启动停止操作,人不再干预;I6断开为I5一键启动和停止操作三路设备,启动时按照三个时差依次启动,停止时是同时停止。因此,I6命名“自动/手动”开关。

三、报警部分Q4,两种情况报警,一个是I4在断开时(一键操作状态下)进行分路I1、I2、I3任意一个操作,操作无效果且报警;另一个I4在闭合时(分路操作状态下)且I6在断开时,进行I5一键启动停止操作,操作无效且报警。

这个还有很多改进和优化的地方。

三设备分别启动控制.zip