2楼

热电偶冷端温度补偿 

热电偶测温原理 是在冷端温度为0度计算mv电压,通过补偿导线把冷端延长到plc室,实际上冷端温度不是0度,这时候需要做冷端温度补偿

如果冷端温度固定可以做固定补偿,冷端温度不固定这时需要在ch8接一个热电阻测量冷端温度做补偿