恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-08 20:21:10
10楼
是不是数据块也下载了, 数据块被初始化了, 所以没有相关的数据, 导致机器不能动作.
今天终于解决了遗留问题(执行加工程序时,喷嘴出气不出丸料)。早上把精力放在FB7和FB15这两个与流量控制有关的程序块上,前两天我疏忽了,win10里的中文版TIA也可以激活授权许可证。于是找到了FB7里的梯形图,发现了其中Q3.7MaganValve的使能信号。
之前用来测试的配方程序太短,我把机器人进给的速度减小。这样有充足时间观察MaganValve的动作了,今天把该型磁性阀的说明书仔细看了。对照信号灯,闪烁的颜色可知道当前运行时阀的工作状态。再运行程序,立即发现异常。在通气阀给气,延迟几秒后开始下料,磁性阀的使能信号没有就位。但对照PLC,模块上的信号出来了,输出的继电器也有动作。于是万用表一搭,假的!没有24V输出。心中不由的一叹,搞了半天竟然是继电器触点的问题。顺手从旁边的I/O扩展板上拆了个备用的装上。果然出丸料了,而且给定和反馈的流量很稳定。真真的是灯下黑啊!
至此,设备已可以正常运行。之前的投入也算是有回报了。
不过还略有遗憾:断电后,设备再启动必出“网络节点2丢失的故障”,通讯不上ABB机器人了。只能再重装刷机复位报警,感觉是ABB系统或者存储器的问题……各位大侠有没有这方面的经验呢?我没有ABB机器人系统的备件,而且太贵!现在虽然治标不治本,但也能用。就不敢再出手大搞了,这一个多礼拜折腾的够呛。但没有压力哪来收获,今天终于拨云见日了!
xiaode:我想请教一下,怎么才能把TIA Portal V14项目中“在线项目”里保存的程序,离线打开?最重要的是怎样才能把它单独存在盘符路径下呢?我试了几次都没成功
请填写推广理由:
分享
只看
楼主