恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-09 07:53:21
13楼
帮助文档里有代码例子。
以你的例子为例,A车工位号(应该是整数,你写M0.0有问题)MW0,速度(REAL型)MD2,故障(bool)M6.0。然后建一个数据块DB1,把M赋值给DB1,格式对应好。
在B车PLC中再建一个数据块DB1,PUT/GET两个DB1,B的DB1=A的DB1=A的M。注意格式对应好。
你要是喜欢用M,再把B的DB1赋值给B的M,后面该怎么编程就怎么编程。
对,你这个思路好清晰,这边里面其他得数据应用就是你这个方法得,我开始自己没怎么看懂,程序里面工位号我用得MB,然后就是你说M区MB,MD,MW,IW,啥区别啊。什么时候,用什么样得数据类型。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主