各位,请教v90PN 多圈绝对式 伺服F52983问题的不重新上电优化处理;
首先是应用于机器人快换盘的伺服控制,所以在初次上电时,电机编码器和驱动器之间是没有连接上的,导致驱动器报错“F52983---没有检测到编码器”。当转动快换盘,电机编码器和驱动器之间连上了,此时清除故障始终无法清除,只能在连接编码器的情况下,驱动器重新上电。此故障才能消除。不断电继续使用中,依旧会进行切换,报错F52983,但是错误可清除。
总结的现象就是:
初次上电,没有连接编码器,F52983故障无法清除,只能在连接编码器情况下重新上电,才能解决;
在已无故障的上电状态,对编码器线进行拔插,F52983故障的错误可进行清除;
请教,能否在初次上电,,F52983故障进行信号直接清除的办法????