回复:意大利喷丸设备数据异常(综合问题)

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-09 11:35:51

36楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-08-09 09:05:59的发言 >34楼

黄工好。

  是的,过程艰辛,结果美好的又一个例子。

做工控人必须有的那种坚定,铸就了美好的结果。

楼主提及到的继电器触点问题,我这里也经常性的出现,可能是我这里工厂的工作环境造成,继电器我基本用的是比较好的品牌,本质应该可以放心使用的。另外,确认继电器触点的输出电流是否能够满足负载电流。

以下是引用HUANGZE75在2018-08-09 08:51:42的发言 >33楼:活生生的例子啊,有...

引用33楼详细内容:

活生生的例子啊,有付出就会有回报,楼主这几天辛苦了。喷丸这个故障点,如果弄通原理也是很简单啊,就是简单的输出点损坏导致的。

以下是引用朝雾在2018-08-08 20:03:12的发言 >30楼:我们以前就是用Tea...

引用30楼详细内容:

我们以前就是用TeamViewer和老外边聊,边调试的。这台设备也是多灾多难,终验收都没过。调试的老外和我们的国外供应商后来有了经济纠纷,就找了个我们改了他的程序为由,就不再管了。呵呵,那是去年的事。我上周六才买的本本。我们公司的局域网超级慢,而且我自己买的电脑虽然配置高,但没有上网的权限。公司的有权限,配置低,双开运行虚拟机真是累啊。
所以设备能自己修好,真是万幸!不用再去求人了
谢谢支持!

以下是引用三人行必有我师也在2018-08-08 13:45:14的发言 >23楼:可以用TeamViewe...

引用23楼详细内容:

可以用TeamViewer远程让老外看,我们这一台设备没验收,远程看一下还要800欧元(不过德国人做的东西确实好,简单实用故障率低),我们这硬件是315的CPU ,程序用step7 5.5画面博图V13SP1的,老外临走前才给的程序,回去很兴奋,但是系统是德文的,中文系统打不开,我从网上查资料可以改程序里的Global文件夹里Language(用记事本打开,把第一行改为非0数字就能在电脑上看程序了不过能不能下载PLC没有试过,博图的不知道能不能用这方法),远程让老外看是没问题的。


其实继电器还是需要考虑触点及机械使用寿命的。有时为增加可靠性,还需要并联触点使用。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25543条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×