我最近也做了一个项目。一共加起来除PLC有将近40个从站。现场把从站的IP和名字一个一个跟组态和实物分配好,组态好。眼见就要成功了。下载后PLC还是报错。最后检查发现组态的拓扑视图跟实物不一样。最后把拓扑组态删除就好,谁知在拓扑组态点着硬件也删了(之前没删过,实际把网络连接线删了就行了)删除完还点了保存。然后网络视图的硬件组态全没了。这下可完蛋了。最后就是用这种方法把组态从新上载一遍。省去好多麻烦。