主要项目:在一个项目中,在博图V15版本中,利用S7-PLCSIM_V15做一个S7通信的仿真
主要问题:组态两个S7-1200 1214DC/DC/DC ,然后用PUT/GET指令做S7通信。
我在PLC1中添加了一个数据库DB3,在里面定义了一个数组,里面有10个数,分别自定义赋值1-10,PLC1程序中写了一个PUT指令。在PLC2中,程序部分写了一个GET指令,并建立了一个全局数据库DB1,想从PLC1的DB1中把这10个数提出来给PLC2的DB1中去,然后在PLC2中使用这些数据。
第一:在GET/PUT指令中,ADDR_1和SD_1管脚部分应该怎么写?
第二:组态两个PLC在仿真的时候,打开两个SIM,这两个PLC能通讯上么?
求大神路过的时候,帮我答疑解惑一下,给指点一二,谢谢。
我自己实验了好几次,我个人觉得已经没问题了,可是我的数据还是没有传输过来,不知道为什么,大家有关于通信的工程经验和心得吗?能够分享一下吗?





