1 更换AFE的CUSA板和逆变器的CUVC板的时需要佩戴防静电放电手带;

这个我是每次更换都注意,,但是也没有手带,在电视机厂实习的时候每天都带着,,

但是我每次更换之前都会先摸一下墙,也算是一个土法子吧,,

 

2 小车电机PTC温度传感器信号线被短接,电机的过热保护没有起作用

这个有时他会误报故障,所以我也是通通屏蔽掉,,

 

3 维修人员反映起升机构在作业时出现3次故障,复位后能正常运行

这个也是,故障发生后必须程序问题的出处,,简单的复位只会问题严重,

 

4 主小车电机在返修后投入使用后仅几分钟后损坏

小的电机维修点他都没有耐压测试的设备,,380的耐压应该是2300 2400 V吧,,那么690的更高,,

这个上电几分钟就损坏,绝缘漆以及电磁线可能根本就不达标。

 

 