回复:动力电缆两相绝缘达到多少才合格?

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-08-11 18:13:30

19楼

展开查看
以下是引用小釉在2018-08-05 23:38:18的发言 >5楼

问题找到了,原因是电机的另一端接了个真空接触器,把真空接触器拆开以后,绝缘就到100兆以上了。

虽然找到问题了,但是不明白,为什么接着真空接触器绝缘阻值就低了呢,接触器也没吸和,在断开状态。

而其他小电机用普通接触器,在接触器没有吸和的情况下,连着接触器用摇表绝缘也能到100兆以上。

真空接触器和普通接触器的区别在哪里呢?不就是灭弧装置不一样吗?为什么会影响绝缘呢?


以下是引用RENHQ在2018-08-05 21:52:58的发言 >:感觉绝缘偏低了电缆...

引用详细内容:

感觉绝缘偏低了

电缆接头的地方潮湿吗?等晾干了试试呢

真空接触器因其灭弧能力强,分断时会在输出回路产生操作过电压,危及电机和电缆的绝缘,因此会在接触器的输出侧三相之间安装过电压吸收装置,普通接触器是没有的。有的厂家装阻容,有的装氧化锌。估计楼主装的是后者。