具体楼主需要看下帮助,上升沿指令下面的bool变量是保存上次查询时的信号状态,而非上个扫描周期的状态,本身是每个扫描周期结束时查询一次,然后记入到这个bool变量里,但是你的程序里在一个扫描周期内查询了三次,第一次查询时(也就是程序段2时),i0.1已经是1了,然后将1存入m20.5,到程序段3时,m20.5为1,i0.1为1,已经不符合上升沿的条件了(i0.1为1,m20.5为0,此时上升沿接通),没有接通。

也就是说当程序中不同地方都要使用i0.1的上升沿时,指令下面的地址要不同,这样才能保证所有的上升沿指令有效。

解释好问题之后要好好解答一下,楼主的程序有问题,当i0.1的上升沿都起效果时,程序先执行程序段2,使得int变量步值加一,此时步=1,然后执行程序段2,因为此时步的值就是1,程序段3也接通,继续执行累加程序,执行完后步值=2,然后继续执行程序段4,此时步值=2,上升沿也接通,所以继续执行,传送0给步的程序,最后步值=0。楼主在重新想想怎么改程序吧。