恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-13 09:12:16
2楼
SLVC,相比较于vf用在提升上面,效果要比后者强很多,但是,对比vc,也是有局限性的,区别就是sensorless,也就是没有用于反馈转速的编码器,没有编码器进行精确的转速反馈,闭环的效果就会打折扣,相比较于编码器反馈转速,slvc测量转速的方式精度要低很多, 尤其是低速运行的时候,因为驱动器实在无法准确测量出电机的实际转速,所以一般驱动器,在电机转速小于某个值的时候就切换为VF控制了,这时候其控制效果就和vf一样了,带来的一个问题就是低速时转矩小,可能会有拉不住的情况,比如g120参数P1755“电机模型 无编码器运行时的转换转速”就是转速低于这个数的时候默认转换为vf控制,默认值是100.
请填写推广理由:
分享
只看
楼主