想了想,楼主的问题并不简单。
首先,690V的变频器与380V的电机配置,不能用在690V电网下。除非要把电机的绕组接法适配690V。否则不要用;
第二,一旦电机改成了690V电压(假设电机铭牌数据是允许的),那690V装置与电机的功率可以适配1:1;
第三,如果690V的装置改成380V电网运行,如果参数允许设置,那么380V的电机电流必须要与690V的装置额定电流适配。当两者功率1:1时,电机可能要降容使用。否则电机满功率运行时,装置会过载了。
由此,当想做一个设备的结构变通使用时,要考虑的因素会很多,一不留神,或许就带来损失。导致失败。