在变频器还没有引进我国时,常用软启动器代替星角启动或自耦降压启动器。
做了一套恒压供水消防设备,是修船厂用的,在修船时始终要保证船上有消防水,消防水是海水,船厂要求没有消防水就不允许干活,消防水是常流水的,随时准备灭火,由于设备安装在海边,腐蚀大,箱体采用不锈钢的双层门,PLC选用西门子200,软启动选用SRW,3台水泵,两用一备,泵可任意选用其中2台泵,用软起做推移启动,首起用软起,启动1号泵,1号泵运行后,如果压力达不到设定值,经过一段延时,把1号泵转为工频运转,再用软起启动2号泵,如果压力还达不到,把2号泵转为工频运转,再用软起启动3号泵,确保压力达到设定值,如果压力超过上限值,延时一段时间,关1号工频泵,如果压力 还超关2号工频泵,只剩3号泵,这时如果压力不够,3泵转为工频运行,再用软起启动1号泵,如此循环工作,保证供水压力。
3RW软起性能好,不出毛病,用了多年没出现问题,不过现在用软启动器还是比以前少了,都用变频器了。