以下是引用GoogleGH在2018-08-13 15:06:06的发言 >3楼

只要支持PN就可以,SEW/Lenze都有这种支持PN的网络模块



就是不知道那些博图自带的控制V90的控制块能不能用

以下是引用Haohaobb在2018-08-13 11:48:35的发言 >1楼:如果是其标明支持pro...

引用1楼详细内容:

如果是其标明支持profinet通讯,就可以的,这个关键看伺服驱动器,比如sew的mdx61b系列的,通过选配dfe32b通讯附件,就可以走profinet通讯。

比如sew,其官网有类似fb284的那种程序块,驱动器自身是有定位功能的,plc只需要告诉运行模式,目标位置,速度,,,不需要发脉冲的。其他品牌的目前没有用过,不甚了解。