各位大侠,非常感谢
问题找到了,编码器电缆需要穿过现场电柜然后再到4楼中控室,在现场电柜里有一个原装德国产开关电源坏了,当时正好没有备件使用了一个国产电源代替,编码器电缆靠着开关电源经过,今天正好开机后生产需要再停机,我恢复原参数后在排查问题,发现了那个开关电源不是原装的,要求更换原装的试试,立即恢复正常??,再用国产明纬开关电源试也没问题,再换那个杂牌开关电源问题又出现了,确定那个原先使用的开关电源干扰非常厉害,连德国产标准编码器电缆也抗不住

精华帖版主置评:虽经千辛万苦,总算排除问题。 EMC的问题,是最基本的,也是最复杂的,一定要解决好。 ~by老兵