回复:多台冷却塔风机的恒温控制

kibu

  • 帖子

    550
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-08-14 16:57:44

2楼

1、每台风机制订编号,运行时间小时数累加保存

2、温度高于设定值,给出开风机信号

3、初始化要开机的风机编号寄存器和运行小时数寄存器

4、从1到N号风机遍历判断:是否正在运行 ,运行则跳过,停机则再次判断,此编号风机小时数是否小于步骤3里的初始化小时数,小于则把编号暂存在开机编号寄存器里,同时此编号风机的运行小时数存在即将开机的运行小时数寄存器里,否则跳过进行下一风机的状态判断和小时数比较;

5、所有风机的运行状态和运行小时数比较结束后,编号寄存器里就是要开启的风机


温度低于设定值停止风机时,过程一样,只是比较运行小时数的时候,改为运行风机中运行时间最长的保存编号和小时数