这个模块是没有DRIVE-CLiQ口的,所以组态是识别不到这个模块的参数,所以你在starter中肯定找不这个型号,和软件版本无关,其实这个也不需要组态,只要给他24V的直流线排和使能型号,然后状态运行信息接到控制器上就好了。很方便简单。