恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-14 22:05:41
2楼
电源模块最上面的2个指示灯,左边的是15v指示灯,右边的是5v指示灯,一般拔掉611U排线正常的话基本就是后面的问题,如果想排除电源模块带负载能力差的可能,最好的办法就是代换电源模块,因为仅仅是测试15V和5v的带载能力,所以可以用任何电源模块,5KW电源模块即可,不加电源使能就可以测试,直流母线不用接,这样就能判断电源模块15/5V带载能力了。
另外,判断后面611U的时候把编码器插头拔掉,防止编码器电缆短路引起15/5V过载。
请填写推广理由: