回复:电机直接启动时对电网的影响与危害

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-15 12:50:02

12楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-08-08 17:18:25的发言 >9楼

大负载直接启动的,发电机组的柴油机声音就不好听啊,嗯嗯声。对柴油机也不好啊。

以下是引用kdrjl在2018-08-08 16:45:32的发言 >6楼:如果真是机组发电供...

引用6楼详细内容:

如果真是机组发电供电,电机直起反倒好了,相当于软起。因为大的负载冲击,会使原动机转速跌落,直起的电机相当于低压降频启动。

嗯嗯声?我听见过的是增压器发出很大的啸声。黑烟很大。气缸盖的油泥开始蒸发出油烟。中冷温度非常高。这种情况是柴油机还没有离开调速器的线性范围。一旦离开,也就是说喷油量到达机械极限了。此时转速会维持不住急速下降,此时励磁调节开始大幅度产生作用,并尝试维持,但是……。接触器已经脱离,一切恢复风平浪静。柴油机轻快的哼着小曲。

如果柴油机功率大一点,或者两点,那么在重度过载的情况下能挺过电机的启动,那么大家都安好。

如果柴油机功率更大,那么……刚才发生什么了?

反过来如果空开启动,柴油机功率偏小,那么柴油机会工作在一种较低速,高扭状态。发电机工作在可能40赫兹300伏输出200%电流,结果不是空开跳就是电机烧。发电机应该比电机能扛。发电机也比柴油机能扛。

我觉得,柴机组对电机直接启动没有作用。