公司一台老车床使用西门子802D(老系统)系统,现出现Z轴在JOG下一开快速就出现380500"代码608"Z轴驱动器过载的报警,但编程序走刀就正常。

Z轴西门子伺服电机型号是1FT6105的,堵转电流21.4A,堵转转矩50Nm,使用电脑连接611U驱动器在线监测,看到开快速几秒内电流就上升很快,飙升到34A。

请问这样的情况,是不是能判断因为机械传动链上阻力太大,导致电机堵转。那为何快速移动时马上就报警,而走刀移动就正常呢,这怎么解释原因?

电气上还会有哪里不对也会引起这样的情况呢?是不是611U的控制模块或功率模块出问题,若是有问题只能替换排除,没法通过什么软件啊,工具啊检测吗?