回复:S7-1200 组态控制例程 上电前i0.0通电 或不通电 看不懂

西家讲师

官方工程师

  • 帖子

    3342
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-08-16 09:08:30

1楼

这是组态控制的程序,0,2代表着所组态模块的槽号。

contoldatarecord是用来存放新的数据记录参数的,通过它的配置来更改组态。

M100.0是BUSY位,是一个状态位,它无法控制 I 点。

这种编程常用在不固定组态的方式下,通过程序来控制组态。

详细编程可以参考手册中组态控制章节,或者从下面这个链接查看:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/045.html