回复:S120的逆变装置报F7802故障

volcanol

  • 帖子

    851
  • 精华

    12
  • 被关注

    59

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-16 14:26:51

15楼

展开查看
以下是引用梦天空在2018-07-30 14:22:03的发言 >13楼

如果这个该还不行,看下这些逆变模块是不是一个一个CU下面的,换个CU试下

以下是引用北雪雪纷飞在2018-07-29 15:27:35的发言 >9楼:你都改为540或者530...

引用9楼详细内容:

你都改为540或者530试试,,看看有没有效果

以下是引用volcanol在2018-07-29 12:53:24的发言 >6楼:嗯,我在线看了一下...

引用6楼详细内容:

嗯,我在线看了一下 P210的值, 是默认的600V。 


以下是引用北雪雪纷飞在2018-07-28 16:47:40的发言 >4楼: 电压设置P210的...

引用4楼详细内容:

 电压设置P210的值是否正确,默认值好像是600,,你看看是否为实际540

最开始的时候,我们以为是CU有问题,就换了CU, 后来不行,又把电机模块(逆变)换了,还是不行。


但是奇怪的是,最近很长时间不报了,   不知道以后还会不会报这个故障。


这个故障也是很奇怪的。