15楼
如果这个该还不行,看下这些逆变模块是不是一个一个CU下面的,换个CU试下
引用9楼详细内容:
你都改为540或者530试试,,看看有没有效果
引用6楼详细内容:
嗯,我在线看了一下 P210的值, 是默认的600V。
引用4楼详细内容:
电压设置P210的值是否正确,默认值好像是600,,你看看是否为实际540
最开始的时候,我们以为是CU有问题,就换了CU, 后来不行,又把电机模块(逆变)换了,还是不行。
但是奇怪的是,最近很长时间不报了, 不知道以后还会不会报这个故障。