回复:ET200M通讯故障 SF与BF同时闪亮

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-08-16 17:29:08

4楼


这个问题已经解决了!

感谢以上 渔明鱼工 和 zhd216的支持!

这个设备停机了接近2个月期间没有供电,环境恶劣,突然间的上电存在很多问题,是综合性问题,24v电源不稳定,ET200M也存在不稳定的问题,后来更换了PS307电源模块,ET200M接口模块,并且更换了ET200M后面挂的所有IO模块以及背板总线,问题才得到彻底的解决。


备注:

在做以上操作之前我也尝试过把ET200M下面挂的IO一个个的从物理位置拆卸并且在组态删除掉,全部模块都进行了位置调换尝试,都不行,也尝试过更换DP接头以及ET200M问题还是没有得到解决,也尝试过更换PS307电源问题还是没有解决,后来全部更换了就没有故障了。我到至今为止都搞不清楚是什么原因引起的问题。

很少看到ET200M的BF&SF同时闪亮的

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl