这种滞后性比较强的PID调节,如果依靠软件自带的PID模型是无法实现的,你需要自己写一个。
最简单的办法是你可以控制蒸汽的上限温度(假设为130℃)以及调整进入PID调节的温度,比如说反应釜内的温度为115℃进入PID调节,超过121℃退出PID调节。这样就做到了比较粗糙的控制了。不过会受到天气影响,需要在室内恒温条件下实现。