故障现象:现场的MTS物料跟踪系统出错。


处理过程:1.清除MTS的登录日志,之前通过清除可以消除故障,这次失灵了。

                 2.重起MTS的电脑,之前也可以消除,这次也失灵了。

                 3.重起两台服务器S001,S002上面的故障还是不能解决。

                 4.重起交换机,也不行

                 5.检查ERPC的PLC



ERPC网卡运行正常,ping 10.65.142.26 是通的。

一下找不到原因。

6.通过workbench软件检查MTS的启动情况

10.65.142.25是正常的,而10.65.142.26是不正常,我把ERPC重起,ERPC X002还是不正常

ERPC X001是正常的。

7.检查DEVICES

发现P211没有启动,然后我右键起动P211


8.再检查MTS传送数据情况。


MTS终于运行正常了。