回复:S7-1200PLC加密的可靠性

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-18 11:58:28

10楼

 CPU加密是不利于用户维护及适用性改造的。


因此建议采用功能块加密的形式,可以绑定CPU或MMC卡的序列号,这是系统提供的功能。


也可以是功能块加密,用户自定义匹配序列号的形式来实现功能块的授权使用,如S7-300的一些通讯块。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download